提问 搜索 登录 个人注册 企业版

当前位置:圈子 > 帖子详情

从头再来 2020-09-07 18:06
电流互感器饱和识别方法

电流互感器(CT)饱和是影响差动保护可靠性的关键因 素之一。单一的 CT 饱和识别方法难以兼顾各种复杂情况, 需研究多样化的辅助识别方法。通过理论分析和录波数据仿 真发现,差动电流的滑动数据窗半周积分结果,在区内故障 时呈现单调递增特性;而在区外故障 CT 饱和时则呈现明显 的拐点,变化趋势为先增大后减小。据此,提出一种基于差 电流半周积分特征的 CT 饱和识别方法。并以该方法为基础 设计了实用化判据和差动保护的闭锁方案,适用于变压器、 母线及传输采样值的输电线路差动保护。对采用该方案的智 能母线保护进行 RTDS 实验,结果表明所提出的识别方法和 整体方案,能明确区分内部故障和 CT 饱和,在转换性故障 时也可以快速开放。该方法可以作为时差法的有益补充,有 利于完善差动保护抵御 CT 饱和的能力。

image.png

打赏
打赏
打赏人数3
打赏来币+9
打赏时间
收起
  • 查看更多打赏

附件(1个)

普通附件

  • 电流互感器饱和识别方法.pdf(1.15 MB)

    下载
来自圈子:互感器
评论(1)
提交

下载干货

文件已进入下载列表

关闭

打赏来币

欢迎打赏,请选择打赏金额

  • 6
  • 66
  • 100

应付:6来币;账号余额:来币

立即打赏